Добрый день.
Необходимо сконнектится с интегрированным ПЧ Свегон, установка Голд.
Вопрос по кабелю управления. Нашел что то похожее на распиновку RG разъема голда.
Кроме мотбаса присутствуют +/-24В Это напряжение нужно подать или это идет из ПЧ ?
На клеммы ПЧ нужно что нибудь еще подавать, кроме мотбаса ?
olg2004
Свегон, одни из самых дорогих машин в мире smile.gif)) помнится на нем ПЧ сгорел, на движек fc51 ставили. намучались
AI 155
В моем экземпляре материнку спалили.
.......
С какими настройками fc заработал ?
olg2004
Цитата(AI 155 @ 25.1.2023, 12:41) *
В моем экземпляре материнку спалили.
.......
С какими настройками fc заработал ?


время разгона торможения 1,5 минуты
AI 155
Цитата(olg2004 @ 25.1.2023, 15:10) *
время разгона торможения 1,5 минуты

Ок. Спасибо
AI 155
А кто нибудь разбирал пч голда ? Все винты откручиваешь, но все равно, что то плотно держит плату, а что непойму.
AI 155
ПЧ Голд исправный. Надо сконнектится с ним.
LordN
все равно без карты регистров можно долго биться головой в сену
AI 155
Спасибо за информацию
AI 155
Вроде связался: 38400/8-N-1; адрес 54
ПЧ ответил: ошибка 2
Что за ошибка ?
AI 155
Пиксель еще не цеплял. Не знаю как обмен Пикселя с ПЧ посмотреть.
LordN
Цитата(AI 155 @ 31.1.2023, 19:13) *
Пиксель еще не цеплял. Не знаю как обмен Пикселя с ПЧ посмотреть.

нужна эзернет карта, если речь про отладку
либо какой-то сниффер
AI 155
Понятно. Нужна карта.
Спасибо
AI 155
Касательно обмена: от пч приходят данные по напряжению на двигателе.
Данные по оборотам двигателя - иногда есть , иногда нет.
AI 155
Получил такие данные. Еще бы понять , где и что, кроме известных
AI 155
В общем примерно так:
слева
0 - обороты в %
1 - мин обороты/мин
2 - макс. обороты/мин
3 - время разгона
4 - врем торможения
15 - тип драйвера
справа
0 - тип драйвера
3 - обороты в %
4 - обороты/мин
5 - температура драйвера
6 - входное напряжение
7 - выходной ток
8 - мощность вход
9 - пульсация тока
10 - время работы минуты
11 - время работы дни
12 - пульсация напряжения
13 - версия по
14 - версия по

Подлежит проверке при повторе.